機房共用接地系統設計方案
共用接地系統是一個低電感的網形接地系統,接地基準點是系統的等電位連接網絡與共用接地系統之間唯一的一點連接點。對信息系統的外露導電部分應建立等電位連接網絡,原則上一個等電位連接網絡不需要連到大地,但通常所有等電位連接網絡都會有通大地的連接。
設計依據
依據GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》、GB 50174 - 93《電子計算機機房設計規范》、GB 50198-94《民用閉路監視電視系統工程技術規范》、JGJ/T16 - 92《民用建筑電氣設計規范》要求,所有進入建筑物的外來導電物均應進行等電位連接;信息系統的各種箱體、殼體、機架等金屬組件應建立一個等電位連接網絡,并與接地系統連接,接地電阻要求不大于2歐姆。
實施措施
(1)鋪設等電位均壓帶。在機房內鋪設網格型均壓帶,網格大小約為3m x3m,材料用40mm X 4mm鍍鋅鋼板,用Φ8絕緣子作為支撐。在機房四周用鍍鋅鋼板鋪設等電位均壓帶,內部用鍍鋅鋼板連接成為面積約為9rri2左右的網格,具體連接方式如圖所示。
(2)鋪設匯流排。在各機房內靠近柱子的角位處,設置兩塊匯流排,規格為80mm X8mm鍍鋅鋼板(4塊鍍鋅鋼板焊接),長20cm。匯流排與柱筋焊接,把匯流排與等電位均壓帶連接。用4塊鍍鋅鋼板連接成一塊匯流排,用匯流排分別與兩個墻體立柱連接,另一端連接與等電位均壓帶,具體連接方式如圖所示。將電源PE線、機房內的設備外殼、機架等可導電金屬物體就近與匯流排或等電位均壓帶連接,連接線萊用25mm:多股銅芯線以及鍍鋅鋼板等。
(3)敷設接地網。在地面鋪設深為1.Sm、截面積為4m’左右的接地網,接地網與機房等電位均壓帶用鍍鋅鋼板連接。在地面敷設接地網,接地網與機房等電位均壓帶用40mm X 4mm鍍鋅鋼板連接。接地排連接方式如圖所示。接地排敷設要求如下。
①接地體應離機房所在主建筑物3- 5m設置。
②在地面挖深約0.8m、長2m、寬2m地溝,在如圖8-17所示位置均勻置人9根1.4m 長的2”鍍鋅管(人地溝下約為600mm),然后在約離地面800mm處、300mm處分別焊接12根40mm x4mm鍍鋅鋼板。
③在鍍鋅板上焊接后引出一根40mm X 4mm鍍鋅板,出地面約為Im左右作為接地連接、測試點。
④在地網焊接時,焊接面積應大于或等于6倍接觸點,且焊點進行防腐蝕防銹處理。
⑤土壤采用敷設降阻劑法(撒鹽、然后灑水)提高導電性能,使接地電阻小于或等于2歐姆。
⑥回填土必須是導電狀態較好的新黏土。
(4)設備與等電位接地排的連接。四周的環形等電位接地排每隔Sm左右引出一根連接裝置(頂端打直徑12mm圓孔,露出防靜電地板約為100mm),以便機房設備與接地排連接。